1、給水管、強電、弱電全部在一個槽子敷設。正確做法有應該是全部分開,各自走單獨的線槽。 2、槽子內線管太多,排列不整齊,各種套管相互疊壓。 3、走管布線太隨意,不是橫平豎直。即使拍了照片,以后也找不準線槽的位置。 4、客廳一面墻上開了橫槽,另一面墻上開了個V型槽,這個V型槽開的太有個性了,不得不佩服。 5、網線和有線電視穿一根套管。 6、廚房內總水閥及水槽的預留接口全部未入墻。這種后果是,將來櫥柜安裝的時候,會造成櫥柜底板的大面積切割,并且也無法固定接頭和總閥。 7、房間內電線除了1.5和2.5的線外,沒有4的線。 8、水電完工沒有做打壓試驗。師傅離場,所有的垃圾沒有做任何處理,整個工地顯得凌亂不堪。 對于這種師傅,我當場建議我同事趕緊換人,做事做到這種份上,也稱得上是個極品。特別是對于整個房間的回路控制,有沒有問題,我當時還沒注意看。水電都這樣,后面的師傅估計也不會讓人省心。
|