是今天下午去我同事家里看到的,當場就石化了。 水電師傅是我同事他女朋友的哥哥安排的,工錢按天數計,是100元/天。據我同事講,水電師傅說工作已經完成了,后面不會再來了。 當時感覺很震驚,拍了下來,給后來人做個反面的教材,同時歡迎高手出來補充各種問題。
1.jpg (42.41 KB, 下載次數: 10)
下載附件
保存到相冊
2012-5-26 15:29 上傳
2.jpg (50.57 KB, 下載次數: 9)
下載附件
保存到相冊
2012-5-26 15:29 上傳
3.jpg (48.51 KB, 下載次數: 10)
下載附件
保存到相冊
2012-5-26 15:29 上傳
4.jpg (50.25 KB, 下載次數: 8)
下載附件
保存到相冊
2012-5-26 15:30 上傳
5.jpg (30.77 KB, 下載次數: 14)
下載附件
保存到相冊
2012-5-26 15:30 上傳
6.jpg (53.85 KB, 下載次數: 11)
下載附件
保存到相冊
2012-5-26 15:30 上傳
7.jpg (38.44 KB, 下載次數: 12)
下載附件
保存到相冊
2012-5-26 15:30 上傳
8.jpg (38.47 KB, 下載次數: 10)
下載附件
保存到相冊
2012-5-26 15:30 上傳
9.jpg (48.27 KB, 下載次數: 13)
下載附件
保存到相冊
2012-5-26 15:30 上傳
10.jpg (45.72 KB, 下載次數: 9)
下載附件
保存到相冊
2012-5-26 15:30 上傳
11.jpg (75.43 KB, 下載次數: 12)
下載附件
保存到相冊
2012-5-26 15:30 上傳
12.jpg (30 KB, 下載次數: 15)
下載附件
保存到相冊
2012-5-26 15:30 上傳
1、給水管、強電、弱電全部在一個槽子敷設。正確做法有應該是全部分開,各自走單獨的線槽。 2、槽子內線管太多,排列不整齊,各種套管相互疊壓。 3、走管布線太隨意,不是橫平豎直。即使拍了照片,以后也找不準線槽的位置。 4、客廳一面墻上開了橫槽,另一面墻上開了個V型槽,這個V型槽開的太有個性了,不得不佩服。 5、網線和有線電視穿一根套管。 6、廚房內總水閥及水槽的預留接口全部未入墻。這種后果是,將來櫥柜安裝的時候,會造成櫥柜底板的大面積切割,并且也無法固定接頭和總閥。 7、房間內電線除了1.5和2.5的線外,沒有4的線。 8、水電完工沒有做打壓試驗。師傅離場,所有的垃圾沒有做任何處理,整個工地顯得凌亂不堪。 對于這種師傅,我當場建議我同事趕緊換人,做事做到這種份上,也稱得上是個極品。特別是對于整個房間的回路控制,有沒有問題,我當時還沒注意看。水電都這樣,后面的師傅估計也不會讓人省心。
|