新冠肺炎流行期間辦公場所和公共場所 空調通風系統運行管理指引
一、適用范圍 為保證新冠肺炎流行期間,辦公場所和公共場所空調通風系統的安全合理使用,防止因空調通風系統開啟而導致新冠肺炎疫情的傳播和蔓延,最大限度地保護使用者,特制定本指引。 本指引適用于采用全空氣空調系統、風機盤管加新風系統或無新風的風機盤管系統的辦公場所和公共場所。本指引規定的辦公場所是指根據人民社會活動的需要,由人工建造的具有服務功能和一定維護結構的建筑設施,公共場所是指《公共場所衛生管理條例》規定的7大類28種場所。
二、使用原則 (一)情況許可應優先打開窗戶采用自然通風。 (二)需要繼續使用集中空調通風系統必須滿足運行和管理要求,并應定時對集中空調通風系統進行檢查、換氣、清洗和消毒。
三、運行要求 (一)當空調通風系統為全空氣系統時,應當關閉回風閥,采用全新風方式運行。 (二)當空調通風系統為風機盤管加新風系統時,應當滿足下列條件: 1.應當確保新風直接取自室外,禁止從機房、樓道和天棚吊頂內取風; 2.保證排風系統正常運行; 3.對于大進深房間,應當采取措施保證內部區域的通風換氣; 4.各房間加強通風; 5.新風系統宜全天運行。 (三)當空調通風系統為無新風的風機盤管系統(類似于家庭分體式空調)時,應當開門或開窗,加強空氣流通。
四、管理要求 (一)新風采氣口及其周圍環境必須清潔,確保新風不被污染。 (二)對于人員流動較大的商場、寫字樓等場所,不論空調系統使用運行與否,均應當保證室內全面通風換氣;并且,每天下班后,新風與排風系統應當繼續運行1小時,進行全面通風換氣,以保證室內空氣清新。 (三)人員密集的場所應當通過開門或開窗的方式增加通風量。同時工作人員應當佩戴口罩、勤洗手,做好個人防護和個人健康監測。 (四)建議關閉空調通風系統的加濕功能。 (五)加強對風機盤管的凝結水盤、冷卻水的清潔消毒。 (六)下水管道、空氣處理裝置水封、衛生間地漏以及空調機組凝結水排水管等的U型管應當定時檢查,缺水時及時補水,避免不同樓層間空氣摻混。 (七)當場所出現下列情況時應當停止使用空調通風系統: 1.發現新冠肺炎疑似病例、確診病例; 2.集中空調通風系統的類型、供風范圍等情況不清楚。 (八)空調通風系統的清洗消毒應當符合下列要求: 1.當發現疑似病例、確診病例時,在疾病預防控制中心的指導下,對空調通風系統進行消毒和清洗處理,經衛生學評價合格后方可重新啟用。 2.在疫情流行期間,應每周對運行的集中空調通風系統的過濾器、風口、空氣處理機組、表冷器、加熱(濕)器、冷凝水盤等設備或部件進行清洗、消毒或更換。 3.空調通風系統的常規清洗消毒應當符合《公共場所集中空調通風系統清洗消毒規范》(WS/T 396-2012)的要求?墒褂250mg/L~500mg/L含氯(溴)或二氧化氯消毒液,進行噴灑、浸泡或擦拭,作用10min~30min。對需要消毒的金屬部件建議優先選擇季銨鹽類消毒劑。 4.已裝有空氣凈化消毒裝置(去除顆粒物、氣態污染物和微生物)的集中空調通風系統,運行中應嚴格遵循產品使用說明操作,保障運行效果符合國家衛生標準要求。
來源:廣東省衛生健康委官網
|