為進一步做好當前火災防控工作,近期陸豐市消防救援大隊在對有關單位開展檢查時,發現部分場所存在安全隱患,現對排查中發現的隱患進行曝光。
隱患曝光
陸豐市消防救援大隊消防監督執法人員對陸豐市某某幼兒園開展消防監督檢查時,發現該幼兒園消防控制室僅有一名具備相應條件人員值班,且能熟練操作消防控制主機,違反了《廣東省實施〈中華人民共和國消防法〉辦法》第十九條第二款之規定。
根據《廣東省實施<中華人民共和國消防法>辦法》第四十五條之規定,現決定給予該幼兒園罰款人民幣叁仟元整的行政處罰。
陸豐市消防救援大隊消防監督執法人員在對由陸豐市某某公司負責物業管理的小區開展消防監督檢查時,發現該小區未按照規定落實消防控制室值班制度,違反了《高層民用建筑消防安全管理規定》第二十六條第一款之規定。
根據《高層民用建筑消防安全管理規定》第四十七條第一款第四項之規定,現決定給予陸豐市某某公司罰款人民幣玖仟元整的行政處罰。
陸豐市消防救援大隊消防監督執法人員對陸豐市某某幼兒園開展消防監督檢查時,發現該幼兒園存在以下問題:1、噴淋泵電源開關被關閉,存在擅自停用消防設施、器材的消防安全違法行為,違反了《中華人民共和國消防法》第二十八條之規定;2、消防控制室未安排人員值班,違反了 《廣東省實施〈中華人民共和國消防法〉辦法》第十九條第二款之規定。
根據《中華人民共和國消防法》第六十條第一款第二項之規定,現決定給予該園罰款人民幣陸仟伍佰柒拾伍元整;根據《廣東省實施<中華人民共和國消防法>辦法》第四十五條之規定,現決定給予該園罰款人民幣捌仟元整;合并執行:處罰款人民幣壹萬肆仟伍佰柒拾伍元整的行政處罰。
陸豐市消防救援大隊消防監督執法人員在對陸豐市某某公司進行消防監督檢查時,發現該場所存在以下問題:1、通往安全出口的疏散通道上堆放貨物,存在占用疏散通道的消防安全違法行為,違反了《中華人民共和國消防法》第二十八條之規定;2、消防控制室未安排人員值班,違反了《廣東省實施<中華人民共和國消防法>辦法》第十九條第二款之規定。
根據《中華人民共和國消防法》第六十條第一款第三項之規定,現決定給予該公司罰款人民幣壹萬零貳佰柒拾陸元整;根據《廣東省實施<中華人民共和國消防法>辦法》第四十五條之規定,現決定給予該公司罰款人民幣玖仟伍佰元整;合并執行:處罰款人民幣壹萬玖仟柒佰柒拾陸元整的行政處罰。
違法條例:第十九條第二款
第十九條 設置火災自動報警系統和需要聯動控制消防設備的建筑(群)應當設置消防控制室。
消防控制室應當由其管理單位實行二十四小時值班制度,每班不少于兩人;能夠通過城市消防遠程監控系統實現遠程操作消防控制室所有控制功能的,每班不少于一人。消防控制室值班操作人員應當依法取得相應等級的消防行業特有工種職業資格證書,熟練掌握火警處置程序和要求,依法履行相關崗位職責。
處罰款依據:第四十五條
第四十五條 消防控制室的管理單位違反本辦法第十九條第二款規定,未落實消防控制室值班制度,或者安排不具備相應條件的人員值班的,由消防救援機構責令改正,對經營性單位處二千元以上一萬元以下罰款,對非經營性單位處五百元以上一千元以下罰款。
來源:陸豐市消防救援大隊、陸豐融媒
歡迎光臨 汕尾市民網 (http://www.xproject.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |